Электроснабжение СНТ Зенит
|
|
Diput | Дата: Вторник, 25.08.2009, 18:46 | Сообщение # 1 |
Садовод-Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 1295
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Не секрет, что ежегодно к существующей трансформаторной подстанции подключаются новые члены СНТ. Многие переселившиеся на постоянное место жительства тоже желают увеличить потребление мощностей. Мощности подстанции ограничены, поэтому уже сегодня нужно подумать о её расширении, т.е. подключение дополнительного трансформатора. Уже завтра этот вопрос может оказаться тупиковым. Поэтому считаю, что новому правлению нужно назначить ответственного по электрообеспечению, который займется этим уже сегодня. По решению этого вопроса хочу поделиться своими мыслями: 1. В энергосбытовой компании выяснить о возможности увеличения мощностей, а главное возможности линии электопередачи и заручиться согласительным письмом. 2. Через старших по линиям (можно и через сайт) опросить желающих в дополнительных мощностях (в основном из постоянно живущих). 3. Посчитать требуемые мощности и найти где приобрести соответствующий трансформатор. 4. На приобретение подстанции деньги собрать от постоянно проживающих и от желающих расширения. 5. Произвести остальные работы из денег целевого назначения. P.S. Предположительно, в это впишутся живущие постоянно по 20 тыс. рублей, что обеспечит им суммарное потребление на участок до 12 кВт. Для распределения потребления, им можно разрешить подключение на 380В.
|
|
| | |
fenderjazz | Дата: Вторник, 01.06.2010, 21:00 | Сообщение # 252 |
Садовод-Консультант
Группа: Модераторы
Сообщений: 160
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Quote (Diput) Горячее лицо кавказской национальности громогласно объявило о намерениях увезти электрика в машине и похоронить Аппетиты не то, чтобы растут, а нарастают в арифметической прогрессии, так, что пусть везут. В Пупышево это решается как штатный электрик, т.е. бесплатно. Вроде это было принято на собрании, или опять нае..ли. Какие-то расплывчатые понятия. У нас электрик заменяет СИЛ? Пора всё привести к единому знаменателю, если платим за подключение, зачем платить за трансформатор? Если платим за трансформатор - значит он наш. Кто может нас ограничить в потреблении электроэнергии. Получается я сам себе не дам. Рынок - это предоставление услуг за деньги, а у нас базар на уровне 90х. Садоводам всё до урожая. ____________________ Валерий 13.
|
|
| |
Diput | Дата: Вторник, 01.06.2010, 23:11 | Сообщение # 253 |
Садовод-Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 1295
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Quote (fenderjazz) В Пупышево это решается как штатный электрик, т.е. бесплатно. Вроде это было принято на собрании, или опять нае..ли. Какие-то расплывчатые понятия. У нас электрик заменяет СИЛ? Замечание справедливое! С одной стороны - не может электрик диктовать условия, если он даже член правления. С другой - старожилы давно подключены А теперь задумайся... те, кто подключается сейчас (как правило) из числа тех кто годами не посещал своих участков, выращивал одуванчики и прочие сорняки, которые разбрасывали семена на участки добросовестных садоводов. Так теперь им свет бесплатно подключать? А СИЛ влезает в дела электрика только в крайних случаях. Т.е. если кто-то сигнализирует, тогда и разгребается сор. Штатный электрик должен оплачиваться, из наших денег, а на данном этапе он подпитывается подключениями и в общий котёл перепадает(!) Уверен, если у кого-то есть вопросы и предложения, то необязательно ждать общего собрания, а решить вопрос с председателем правления. Реальный вопрос всегда решится положительно.
|
|
| |
Romanozavr | Дата: Среда, 02.06.2010, 19:06 | Сообщение # 254 |
Новичок
Группа: Модераторы
Сообщений: 25
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| В связи со своим подключением перелапатил инет вдоль и поперёк. Николый позиционирует себя как отестованного электрика, между тем подключения производит не по СНИПУ, что противоречит законодательству и даже вновь подключившееся будут иметь проблемы, если роспотребнадзор захочет заглянуть на огонёк. Конкретно по СНИПУ в коробке со счётчиком обязательно должно быть УЗО, наш электрик об этом не знает и знать не хочет. Нормальные электрики давно уже используют СИП (самонесущий изолированный)кабель для подключения 2Х16 --- наш же трос + 4х6 + стяжки и т д он подключает 2 по 6мм на фазу и также на ноль сечение 12мм(разделённое изоляцией) должно быть 16мм. Теперь два автомата по 16 ам на дом и столб!!! Знаете как он позиционировал это нелепое решение? Попрыга утверждает, что таким образом он дисциплинирует садоводов и заставляет их лазит на столб каждый раз, когда они неразумно много потребляют эл-во одновременно! Вопрос кто он такой чтоб нас дисциплинировать и самое главное то что автомат отвечает за часть цепи, которая распологается после него, т.е. автомат на столбе отрубиться только в том случает, если кто-то будет потреблять много энергии между домом и столбом Это ещё одно подтверждение либо отсутствие компитенции либо самоуправство. Добавлено (02.06.2010, 19:06) --------------------------------------------- Создал Группу в контакте просьба присоеденяться тем кто пользуеться этой соц сетью. Название группы очень оригинально - Снт "Зенит"
|
|
| |
Leopold | Дата: Вторник, 20.07.2010, 11:17 | Сообщение # 255 |
Дачник
Группа: Проверенные
Сообщений: 62
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Quote (Luka) В обязательном порядке в каждом СНТ должны быть электрик, имеющий не ниже 3-й группы допуска по безопасности, и ответственное за электрохозяйство лицо, имеющее не ниже 4-й группы допуска по безопасности. Оба они ежегодно сдают экзамены на подтверждение группы допуска. Требование не значит соблюдение А вот непередача подстанции на обслуживание и несоблюдении вышеизложенного опять приведет нас в октябрь 2009 года.
Ребята, давайте жить дружно
|
|
| |
Наблюдатель | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 10:14 | Сообщение # 256 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| Ограничения потребления на участок понять можно, но есть вопросы: 1 Почему ограничения касаются не всех? Председатель СНТ Зенит имеет два подключения на участок. Почему есть участки с подключением на 380 В. 2. Почему председатель не закончила работу с новой подстанцией? Мы висим на старых мощностях, без добавочных и это год спустя после замены подстанции на новую. 3. СНТ не коммерческая организация, а при новом подключении участков установлены коммерческие цены. Всвязи с этим возникает вопрос как расходуются эти деньги? В смете эти деньги не отражены. Финансовые нарушения отслеживает ревизионная комиссия? Отчетов нет, собраний нет, информация не вывешивается.
|
|
| |
Гость | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 10:37 | Сообщение # 257 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| в воскресенье два раза отключалось эл-во, перегруз трансформатора? зимой потребление вырастет будем сидеть без света
|
|
| |
Ревизор | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 10:46 | Сообщение # 258 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| Если электрик зарегистрирован как частный предприниматель, то должен предоставлять документы, калькуляцию, заключать договор, приходные документы на деньги взимаемые при подключении, допуск. Если эта работа проводится от правления, то подобные документы должен предоставлять председатель. В противном случае, это анархия разведенная в вашем садоводстве, под попустительством или в корыстных целях правления во главе с председателем. Как бороться с анархией? Достаточно по телефону доверия осуществить звонок в налоговую инспекцию и сообщить о сокрытии доходов. При отключении подключенного дома, достаточно вызвать милицию и актировать самоуправство электрика не имеющего документы на отключение.
|
|
| |
Diput | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 10:59 | Сообщение # 259 |
Садовод-Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 1295
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| По отключению в воскресенье. Тут всё понятно, ведь электрик проводил работы по подключению участков. По документам при подключениях домов. Многое непонятно и мне. Пытался разобраться в этом вопросе и беседовал с СИЛ. К сожалению, всё решает электрик. Может это правильно, но председатель будет крайней, т.к. документы не предоставляет ни один ни другой. Почему? Это вопрос не к сайту. За разъяснениями я вновь обратился к СИЛ. Возмущена, что на сайте пишут скрывая свои имена. Что всё в правлении в полном порядке, договор заключен с электриком, договоры заключаются при подключении и выписываются приходные документы, налоги с прибыли оплачиваются. Почему они не спрашивают об этом в правлении?
Сообщение отредактировал Diput - Понедельник, 13.09.2010, 11:51 |
|
| |
Гость | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 15:06 | Сообщение # 260 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| Quote (Diput) Возмущена, что на сайте пишут скрывая свои имена А мы уверены, что СИЛ тоже пишет на сайт скрывая свое имя
|
|
| |
cnt-zodchiy | Дата: Среда, 22.09.2010, 11:35 | Сообщение # 261 |
Редкий Гость
Группа: Проверенные
Сообщений: 15
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Письмо Президента "Союза садоводов России" Захарьящева В.И. скачать
С уважением Петров А.В.
|
|
| |
Наблюдатель | Дата: Среда, 06.10.2010, 17:34 | Сообщение # 262 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| Работа новой подстанции на старой мощности это большой просчет правления. Объяснено, что денег сданных на подстанцию не хватило и меняли провода. Тогда где старые провода??? Это неучтенные деньги для председателя??? А может провода сдавала и провела по бухгалтерии???
|
|
| |
Гость | Дата: Среда, 06.10.2010, 20:26 | Сообщение # 263 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| плохой с вас наблюдатель товарищь Diput, если у меня память не отшибло, то на собрании говорила СИЛ что были заменены голые провода на сиповские. Не мути воду, какие ты ищешь старые провода? они валялись пока сами не убрали.
|
|
| | |
Гость | Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 20:39 | Сообщение # 265 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| В России в будущем году увеличатся тарифы на электроэнергию на 10%.
|
|
| | |
Diput | Дата: Четверг, 09.12.2010, 10:58 | Сообщение # 267 |
Садовод-Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 1295
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| В выходные напряжение упало до 176В. Мерили напряжение у Смирнова (через дом от меня) 231В. Мерил на 2-ой линии у Матиенко, тоже 176В. Ченарев (2 линия) тоже сетовал на напряжение 180В. Означает ли, что это перекос фаз? Необходимо одинаково распределить нагрузки на каждую фазу (разница по-фазной нагрузки не должна быть свыше 25 - 30%), иначе возникнет перекос фаз. Пригласил на следующие выходные Попрыго, для попыток исправлять или придется действительно ждать переподключения транса(?). P.S. ИМПУЛЬСНЫЕ НАГРУЗКИ В современных электросетях с импульсными источниками питания (компьютеры, освещение) накапливается опасный перекос фаз (норма - до 10%, п.6.6 ч.6 приложения 3 ПЭЭП). Обычные токоизмерительные клещи не показывают истинных токов, необходимо использовать приборы с True RMS, которые учитывают гармоники, производимые импульсными блоками питания. Перекос фаз чреват возгоранием кабеля из-за перегрузки нулевого провода, т.к. нулевой провод в трехфазном кабеле обычно гораздо тоньше фазных, а ток по нему может стать в 1,73 раза больше фазного. (Диаграмму скопировать не удалось) На диаграмме пунктиром показано идеальное распределение токов по трем фазам, сплошная линия показывает импульсный ток питания компьютера. Как только появляется импульсный источник, либо потребление по двум фазам стало больше третьей, то в нулевом проводе возникнет ток, который может представлять опасность для оборудования и для персонала, а также стать причиной возгорания кабеля (напомним, в нулевой провод ставить автоматический выключатель не допускается). Решение проблемы: 1) Для защиты от возгорания используем автоматические выключатели в фазном проводе и кабели с одинаковым диаметром жил (п.1.7.126 ПУЭ). 2) Для защиты оборудования и персонала используем 5-ти проводную схему TN-S (при перекосе фаз УЗО в схеме TN-С могут не сработать п.1.7.80 ПУЭ). 3) Для определения перекоса фаз автоматизируем контроль и учет энергии – устанавливаем АСКУЭ Что-то мне подсказывает, что знаний (у электриков электросетей, нашего электрика) не хватает. Можно быть отличным специалистом-практиком, но без глубины знаний. Извесно как учат и учатся в уч.заведениях, чаще чему-нибудь и как-нибудь
|
|
| |
fenderjazz | Дата: Суббота, 18.12.2010, 23:53 | Сообщение # 268 |
Садовод-Консультант
Группа: Модераторы
Сообщений: 160
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Тема немного остыла, как и дом сегодня. Непонятно, что с электричеством? Микроволновки не греют, конвекторы тоже. Это сегодня 18.12.10. температура дома 13с. Такого никогда не было, даже при более низкой температуре дома не опускалось ниже 22с. Конвекторы на максимуме не греют. Свет вроде есть, а его вроде нет. Сегодня суббота вроде не так много людей в СНТ, а напряжения нет. Счетчик считает так же а толку мало, может на этот счетчик надо ставить еще один счетчик напряжения, когда падает ниже 220 - не считать. Кто знает, что за новая беда на нашу голову, почему не работают электроприборы? _________________________ Валерий 13.
|
|
| |
ruskuw | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 17:35 | Сообщение # 269 |
Садовод-Знаток
Группа: Администраторы
Сообщений: 675
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| по госту напряжение должно быть 230 +-10% - то есть от 207 Вольт до 253. Тестером замеряли было и 190 и 180 Вольт - так что у нас значительный перекос фаз по крайне мере на 3 и 1 линиях. Причем замеряли по разным фазам (всего их три) - пониженное только на одной. С чем это может быть связанно 1. С повышеным потреблением эл-ва по одной из фаз. 2. С неисправностью фазовой обмотки на понижающем трансформаторе. 3. С плохим контактом на столбах(вдоль главной линии). В любом случае это все серьезные симптомы - которые могут вызвать от пожара на подстанции - до выхода из строя бытовой техники в домах - холодильниках микроволновках телевизорах - даже когда они просто включены в розетку. При выходе из строя бытовой техники - ответственность номинально ложится на наше правление. Современные счетчики в принципе достаточно хорошо считают при пониженном напряжении - поэтому лишнего Вам не насчитают.. Но правлению не стоит закрывать на это глаза - хотя бы вызвать бригаду проверить - может дело в подстанции или в проводах. Также может быть есть смысл равномерно распределить потребителей - а то висят на одной фазе . Для этого надо знать кто конкретно на какой фазе висит (А B или C)
|
|
| |
fenderjazz | Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:47 | Сообщение # 270 |
Садовод-Консультант
Группа: Модераторы
Сообщений: 160
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| К 19.00 19.12.10. микроволновка загудела в нормальном режиме, температура в доме стала подниматься. Получается не хватает напряжения для тех, кто в выходные приезжает отдохнуть в садоводство. Но у нас новый трансформатор. Пора серьёзно подумать об этом, это наша безопасность, и противопожарная тоже. Судиться потом думаю нереально. Заключить договор на поставку электричества по ГОСТу. Но вообще это лажа, как говорят музыканты, а это уже диссонанс. У нас электрохозяйством может управлять кухарка, как говорил вил, вот и получается жопа. По...зм - коммунизм, процветает. ______________________ Валерий 13.
|
|
| | |
Diput | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 18:17 | Сообщение # 272 |
Садовод-Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 1295
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Сегодня, воскресенье -26 декабря, в 18.05 часов произошел скачек напряжения до 280В. В 18.15 свет выключился у всех. Беспокойство за новую подстанцию усиливается Сейчас можно говорить о причинах, но.... Разговоры НАДОЕЛИ! Неоднократно говорил Ирине вызвать специалистов и разобраться со скачками и с недонапряжением. Видимо, нужно чтоб клюнул "жаренный петух"? P.S. С причиной разбрались без электриков. С Юрой нашли, что слетел верхний изолятор на столбе на 4-ой линии и замкнул 2 фазы на двух промежутках, которые проходят через этот столб. Причина в машине задевшей сегодня столб, да так, что доска объявлений висевшая на нем сползла вниз. Помогли ключи от правления, лестница и главный исполнитель работ- Юра Смирнов (3-тья линия), за что ему персональное, общее СПАСИБО! Попрыго придется залезть еще разок и заменить изолятор. Отчет окончен, однако, с перекосом фаз нужно работать!
|
|
| |
Гость | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 21:39 | Сообщение # 273 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| а как машина могла задеть без следов в снегу ? это трактор ковшом
|
|
| | |
Leopold | Дата: Вторник, 28.12.2010, 15:10 | Сообщение # 275 |
Дачник
Группа: Проверенные
Сообщений: 62
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Quote (Diput) освещение в садоводстве перегорело из-за скачка напряжения, а это уже важно. Значит освещения теперь появится не скоро?
Ребята, давайте жить дружно
|
|
| | | | |
Гость | Дата: Вторник, 31.05.2011, 14:29 | Сообщение # 279 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| Какая мощность, и по какому закону (на каком основании) выделяется на участок.
|
|
| | | | | | | |
fenderjazz | Дата: Вторник, 04.10.2011, 16:34 | Сообщение # 286 |
Садовод-Консультант
Группа: Модераторы
Сообщений: 160
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Кто оплатит за ремонт аппаратуры вышедшей из строя из-за отключений электричества? Этот вопрос нужно очень срочно решить. Иначе потери в сотни тысяч рублей в СНТ будут повседневностью. Не считая компьютерную технику и работу в онлайне. Кому надо такое электричество?
|
|
| | | | |
Гость | Дата: Среда, 05.10.2011, 11:21 | Сообщение # 290 |
Группа: Гости
Награды:
загрузка наград ...
| Quote (Diput) Вот повеселимся, если дружно посадим наше садоводство в долги взаимная Любовь - заплати в срок и еще не печалься, когда все сгорит)))
|
|
| | |
Diput | Дата: Среда, 05.10.2011, 14:00 | Сообщение # 292 |
Садовод-Профи
Группа: Проверенные
Сообщений: 1295
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Quote (Гость) взаимная Любовь - заплати в срок и еще не печалься, когда все сгорит)))
Оплачивать в срок научиться нужно всем, а так в кассе постоянный недосбор взносов((( и это главная составляющая при требованиях. Если серьезно, перекос фаз или не смененный автомат на линии, то и это тоже связано с деньгами. Как извесно, электрик в СНТ бесплатный)))), а бесплатно бывает только сыр в мышеловке). Привлекать сторонних спецов придется только за деньги, которых не хватает даже на замену водопровода(((. Исключить падение напряжения нужно начинать. У себя на линии я поставил вопрос перед старшим, который в выходные соберет по 500 руб. на замену на линии коробки, автомата, приобретет дополнительный кабель, соединители. Работа электрика стоит 2.5 тыс. руб.
|
|
| | | | | | | | |
fenderjazz | Дата: Суббота, 05.11.2011, 00:23 | Сообщение # 300 |
Садовод-Консультант
Группа: Модераторы
Сообщений: 160
Награды:
загрузка наград ...
Статус: Offline
| Начал замерять напругу, 183-197в, жопа полная, микроволновки не работают. Стабилизатор это ещё минимум 7000р, а что дальше? При старом трансформаторе как-то не было таких проблем, или я не прав? Приборы работают при 220+,-10%, получается все мы в зоне риска. Надо разобраться кто поставщик у нас электроэнергии, кому предъявлять иски? Здесь ещё один вопрос? Замкнутый круг, и это будет до тех пор, пока трансформатор официально не будет стоять на балансе поставщика. Прошел год, а воз...в общем там-же. Что собирать экстренное собрание?
|
|
| |
| |
| | |
|